土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷规8.0.6配水管所带喷头数的规定

关于喷规8.0.6配水管所带喷头数的规定

发布于:2007-05-24 15:36:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规8.0.6配水管所带喷头数不应超过8个。对于配水管所指一直不是很清楚,像下图中的A图是不是可行。
请教各位前辈高手了。

1179992195793.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chalewen
    chalewen 沙发
    多谢楼上老兄,还一直没发现喷规的定义.
    2007-05-31 16:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • david_hh
    david_hh 板凳
    A,B都可以啊,请参考 喷规上关于干管和支管的定义.
    一条管道上没有喷头的就是干管, 规范是说支管喷头不能超过八个
    2007-05-29 21:05:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋系统设置标准

一公建,共五层,每层1100平方,1-2层为五户商店,3-5层为办公楼,根据06版防火规范徐不需要设自喷

回帖成功

经验值 +10