土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MAU的预冷盘管问题?

MAU的预冷盘管问题?

发布于:2007-05-24 15:29:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
工程中MAU的设计见到有的冷盘一次30%,二次70%的,也有一次50%,二次50%,这两种方案有什么区别吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wbl1025
    wbl1025 沙发
    怎么可能处理那么大的焓查差,估计也没人敢那么选。
    2007-06-07 14:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • zl7677215
    zl7677215 板凳
    6排管在全新风工况可以处理50焓差????,下雨天他能搞的定,估计是理论值
    2007-06-05 15:49:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋水应该使用什么水?

喷淋水应该使用什么水?有说是自来水的,也有说冷冻水的。。。。。谁对?

回帖成功

经验值 +10