这种弱电系统图对吗?
综合楼,二层5个电话插座,4个信息插座.三层9个电话插座,5个信息插座.
电话插座总计14个,出线为20*RVB(2*0.5)/PC40/FC.WC,听讲电话线分5、10、20、30几档,写14*RVB应该是不对的.
信息插座总计9个,出线为10*UTP/PC32/FC.WC.我不知道信息线分不分档.是否象上面电话线一样?有10、20等分档?
室外进线电话为HYA-20(2*0.5)-SC40-FC,信息为LGBC-006D-LRX-SC32-FC,六芯多模光纤.
综合布线信息箱里既有集线器HUB,又有交换机LIU,对吗?
弱电的穿管怎么定?强电的BV、VV、YJV都有资料可查.
曾经有学长说,弱电穿管,1-3根,穿16的管子,4-6根穿20,7-9根穿25,依次类推,9根以上每加3根管径加一级. 我想,PC管和SC管穿线总有区别吧,不能都这样穿吧?我上面写的管径就是这样算的, 总觉得不对.

1179991519244.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!急!急!急!小弟跪求,老大们帮忙!!!!

一栋六层楼,每层数据点168个语音点19个,垂直干线用什么,语音干用什么? 主配线间和分配线间各用什么型号的配线架?多少快? 谢谢!!!! 每层都有配线间