气调库的消防该如何做?(论坛目前无相关内容)

发布于:2007-05-24 14:48:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在论坛搜索气调库的内容居然没有....

我现在遇到些问题在此请教一下各位,谢谢。

一个整体的钢结构厂房
建筑面积大约1万平方米
其中8000平方米为“预冷间”和“保鲜间” 温度均大于0度,并且被分割为数十个25平方米的小房间。
另外2000平方米为“加工间”进行水果的深加工。
甲方书面条件提出了,不利用“氨”做制冷剂。

冷库设计规范 GB50072-2001 总则 1.0.2 不适与夹隔热板冷库、气调库..............
所以不能按照冷库设计规范来了

该工程是否需要做消防?

我认为“加工间”按照戊类仓库做室内消火栓
“预冷间”和“保鲜间”不做室内消火栓,根据工艺,这些房间是要保证“低氧高二氧化碳”的,且平时也没人进去。

另外:
按照建筑设计防火规范 8.3.1条 “耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)....可不设室内消火栓。”

我不理解“可燃物较少”的标准是什么,有多少才算少?

今年有2个9000平方米工程,地理位置相距 1公里,属于一个消防大队,A工程我设置了室内消火栓,消防大队说可不设,所以B工程我就没设,然后他们又不同意。晕了.........
  • guge22
    guge22 沙发
    你在穿堂做上一排就可以了.