土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯配电交流. 不看也得看

路灯配电交流. 不看也得看

发布于:2007-05-24 14:43:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路长1800米,设计双侧对称布灯间距按40米布置.单灯功率为250(快车道)+110(人行道).单侧为46盏.
  
设计方案1.本着省钱办事的原则铺设一条电览,单相供电,因快车道与人行道分时控制.故每条电览需两个回路.共
八个回路. 


设计方案2.三相供电. 快车道与人行道合并按ABC依次接入同相. 故需四个回路. 


按方案1配电:选择三相变压器的容量:S=S/70%=P/70%/功率因数=(250*92*1.1)+(110*92*1.1)/0.9/0.07=100KVA.   P快车道=28KW.I=P/0.9/220/四个回路=35AP人行道=12KW.I=P/0.9/220/4=15A.

上边各回路的电流求出了.不知对否. 下一步如何选择.电览截面 断路器呢?

按方案2配电:选择变压器容量同上.I=P/0.9/根号3/380=360*92*1.1/0.9/根号3/380=62A除以四个回路每回路16A.    

各回路的电流求出了.不知对否. 下一步如何选择.电览截面 断路器呢?.  有大师给补充一下

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liwenlifeng
    liwenlifeng 沙发
    最好还是三相供电
    2007-08-07 16:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    最好还是三相供电
    2007-06-08 10:50:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈一般家庭住宅的电气设计

谈一般家庭住宅的电气设计 电自19世纪发明以来,对人类社会的发展,产生了极其广泛和深刻的影响。近几年随着城乡居民生活水平的提高,每户家庭住宅面积的扩大,特别是耗电量大的家用电器,如空调器、微波炉、电水壶、电饭煲,以及电加热淋浴器、电暖气,甚至做饭用的电炉等,随着用电量限制的放开,已迅速地普及到城镇每一户家庭,不少家庭用电负荷已达4kW及以上。过去的每户一台电视机、一个电冰箱、一台洗衣机及每室一个灯、用一只5A电能表混合供电的设计标准,已不能满足要求,必须要提高设计的要求和档次。目前应当按照新的住户等级标准,普通住宅4kW/户;中等住宅6kW/户;高等住宅10kW/户的负荷要求,进行供电设计。本文就一般家庭住宅的电气设计谈点看法,供这类家庭新建住宅电气安装或旧宅的电气改造时参考。高等住宅用电负荷达10kW及以上,宜采用三相五线制供电,这里未涉及。