我设计时遇到一个问题,是个120X30米,中间有一排柱子!檐口高度为6米!恒载0.3活载0.3.风灾0.45
我用500x300xx8x10的柱子计算时,柱子为较接.平面内稳定应力比不过,设计要求180,而我用的柱子则是239,请问有什么好的解决方法吗?
我有钢接时!346x147x6x9的就可以了!我不明白其中的原因!请那为高手帮帮忙,指点以下!
现在我用的钢接,请问可以吗,规范有具体的要求吗!柱子钢接个交接有什么具体的说明吗????
小弟在着里谢谢高手们指点!!!
  • 小榕树
    小榕树 沙发
    带吊车的刚接
    2007-05-27 16:22:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位仁兄有SDS/2这个钢结构设计软件

哪位仁兄有SDS/2这个钢结构设计软件啊?给大家共享出来一下呗~~SDS/2 vs XSTEEL首先,我们不能肯定地说这两个软件到底哪个好,关键是适用性. 1.做北美项目,首先要说的是AISC规范,包括钢结构详图规范.对比规范里的图例,我们可以发现sds/2的图纸基本上和这些图例一模一样.xsteel当然也可以做到基本一样,但是需要一大堆的参数设置.(当然你如果是高手,或者你有现成的设置模板,另当别论).