住宅每单元热力入口的压差一般要求多大?

发布于:2007-05-24 11:22:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

指比较常见的系统,分户热计量,公用管井下供下回,户内垫层敷设塑料管
其实就是系统阻力,应该是管道沿程阻力+局部阻力,局部阻力考虑过滤器,分户热量表,散热器恒温阀,热力入口设热量表和压差平衡阀等
自己没仔细计算过这个阻力,是否一般在50KPa-100KPa, 有经验数据吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bigchill
    bigchill 沙发
    请问2楼,对于住宅,你们通常是每个单元都设热力入口还是一栋楼集中设一个热力入口?
    2007-05-24 15:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • zlkytpp
    zlkytpp 板凳
    实际运行中,我们认为50KPa-70KPa就应该能满足要求
    2007-05-24 14:15:24

    回复 举报
    赞同0