土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 灭活苗车间问题请教

灭活苗车间问题请教

发布于:2007-05-24 10:19:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我公司在广州做了个灭活苗车间,现在出现一个问题,正压区温度为23度,负压区为28度,冷水机组负荷70%,负压区面积为245m2,空调机参数为L=15700m3/h,Q冷=92kw,新风L=2350m3/h表冷四排,采用温湿度偏差控制!各位大侠帮个忙!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • flyfish007
    flyfish007 沙发
    不但要按洁净度来计算送风量,还应该进行热负荷校核,
    2007-05-26 13:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • zzq70s
    zzq70s 板凳
    呵呵 现在基本全了吧
    2007-05-26 11:17:26

    回复 举报
    赞同0