检修箱的接地线单独用BV线怎么样?

发布于:2012-10-09 20:46:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,检修箱准备用YJV3×35+1×16的电缆,我在单独走一个6平方的BV线到箱内的PE排,这样做合适否?
多谢!

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-10-9 20:48 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • foreason
    foreason 沙发
    1.应该用YJV3×35+2×16电缆。
    2.PE线的截面应该为16平方,你的做法违反了GB50217中3.7.10。
    2012-10-10 08:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • liqing126
    liqing126 板凳
    到地排用6平方的线小了,应该和零线一样
    2012-10-09 20:57:09