我有家客户有与冷凝器铜管渗漏.最后堵铜管.抽真空.保呀.但开机后发现喘震?请问各位怎么解决.制冷剂已经用硅胶吸收过水份了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    看来主要问题还在铜管被堵,冷凝器面积减小,冷凝效果不好,
    将冷凝器彻底清洗,改善换热效果,堵铜管也是经常使用的方法。
    再就是调整机组负荷,看看能不能运行。
    热气旁通可以避免机组喘振,但最终还是要解决冷凝器的问题。
    2007-06-07 07:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • o_233391
    o_233391 板凳
    热气旁通呢,怎么没打开.离心机的热气旁通就是为了防止喘震的发生