土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教变频给水的问题
县城供水厂,日供水量15000吨,变频供水,请教大侠,变频器是控制大泵,还是控制小泵合理

全部回答(2 )

  • wzhch_8810
    谢谢!受益匪浅!
    2007-05-29 16:11:29 来自 PC 评论 举报
  • jisheng1208
    这样的问题很难回答的,大泵多大,小泵多小?遵循以下原则吧:
    1、弄清水厂高低峰供水流量波动范围;
    2、变频水泵的最大流量应大于上述波动值;
    3、在满足以上两点的情况下选用较小的泵实施变频控制,以节约设备投入;
    2007-05-24 10:44:24 来自 PC 评论 举报