土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 空调冷冻水管上的电动阀门控制问题。

空调冷冻水管上的电动阀门控制问题。

发布于:2007-05-24 09:11:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们这项目是一医院病房楼高层一类建筑,暖通设计上冷冻水管上有部分采用电动阀门来进行控制,电气(强电)图纸上又没设计这部分电源,我想请教的是水管上的这些电动阀门的控制是由谁来设计,是强电设计还是弱电来设计?我说的弱电设计是指大楼的智能化设计。谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • alian226
    alian226 沙发
    那现在就碰到这个问题:如果建设单位把智能化设计单独进行招标,原因是一般主体设计院不够专业,那两家设计单位的话,那空调专业这部分的自控设计由谁来做?施工又该如何进行考虑,应该是单独进行招标。
    2007-05-25 11:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • jh58316
    jh58316 板凳
    按建设部2003年4月《建筑工程设计文件编制深度规定》次属于电气专业,其条文说明中明确规定:建筑电气包括强电、弱电,已不再作强、弱之分。你所说的智能化设计也包含在建筑电气范围内。我单位的控制阀有自控仪表专业设计,因电气专业不懂调节阀门的控制.
    2007-05-25 09:19:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

行车用PLC有什么用?

我们公司煤厂的行车的控制中用上了PLC,我搞不清楚为什么?PLC在行车运行时起什么做用,是怎么来对行车的工作进行控制?我对PLC不是很懂,现在正在学习中,希望各位网友能指点迷津,小弟不胜感激

回帖成功

经验值 +10