采暖外网直埋敷设补偿器处如何做补口啊??
采暖外网直埋敷设补偿器处如何做补口啊??
求助 采暖外网直埋敷设 波纹补偿器处和套筒补偿器处 如何做补口啊??
1、现场发泡 全都包里,再做外防护层,运行的时候由于补偿器的伸缩能否将发泡剂碎了啊?
2、用岩棉将补偿器包上,埋在地下面。可岩棉容易吸水啊,没多长时间管子不就腐蚀了么?
我就知道以上两种方法,不知道哪种方法好,或许还有别的好办法,求专家指教!!!
发布于
2007-05-24 06:16:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
3451891
谢谢各位
2007-08-16 21:25:16
来自 PC
评论
举报
zsc1991
城市热力网设计规范规定:地下敷设管道设置补偿器应设检查室。
现在有直埋补偿器,可以不设检查室。厂家可以做。
你图上的可以用热熔性聚乙烯加聚胺脂发泡。