土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
采暖外网直埋敷设补偿器处如何做补口啊??
采暖外网直埋敷设补偿器处如何做补口啊??
求助 采暖外网直埋敷设 波纹补偿器处和套筒补偿器处 如何做补口啊??
1、现场发泡 全都包里,再做外防护层,运行的时候由于补偿器的伸缩能否将发泡剂碎了啊?
2、用岩棉将补偿器包上,埋在地下面。可岩棉容易吸水啊,没多长时间管子不就腐蚀了么?
我就知道以上两种方法,不知道哪种方法好,或许还有别的好办法,求专家指教!!!
发布于
2007-05-24 06:16:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
3451891
谢谢各位
2007-08-16 21:25:16
来自 PC
评论
举报
zsc1991
城市热力网设计规范规定:地下敷设管道设置补偿器应设检查室。
现在有直埋补偿器,可以不设检查室。厂家可以做。
你图上的可以用热熔性聚乙烯加聚胺脂发泡。
2007-08-02 20:17:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
3451891
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
90
回复
333
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 569 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
现在有直埋补偿器,可以不设检查室。厂家可以做。
你图上的可以用热熔性聚乙烯加聚胺脂发泡。