土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消火栓的保护半径是多少?
关于室外消火栓的保护半径是多少?网上很多人说150米,但是没找到资料出处,有谁知道,告诉下.室外消火栓受压力及风向影响大,想找有关规范知道下.请大家给予帮助.

全部回答(2 )

  • zp_ks
    我平时设计就按120米来的
    2012-10-10 08:14:10 来自 PC 评论 举报
  • 灬天蝎乄
    建筑设计防火规范

    8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:

    3 室外消火栓的间距不应大于120m;
    4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;

    QQ截图20121009195407.png
    2012-10-09 19:54:09 来自 PC 评论 举报