闭式系统中水泵扬程

发布于:2012-10-09 16:03:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在闭式系统中,水泵扬程过大,电机电流是不是要明显过大?
如果是,水泵扬程比实际阻力大多少时,电流开始明显增大,有没有相应的经验公式啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cairuke1015
    cairuke1015 沙发
    最不利环路长度*0.05+主机阻力+末端阻力+局部阻力
    2012-10-16 14:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    没有说一定大多少的说法,是否合适应以水泵是否处于高效区工作来衡量。画一下系统阻力曲线,与工作用的水泵曲线相交,找到工作点,看是否偏离高效区太多。当然,知道了工作中水泵的实际流量就更简单了,直接可以查到是否偏离高效区。
    水泵流量过大,很容易发生在多台水泵并联只运行一台的时候,这时为防水泵电流过大,可能要关小水泵出口阀门。
    2012-10-10 11:25:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。