新《建防》是否要求民用建筑中消防竖管连成环状?
新《建防》是否要求民用建筑中消防竖管连成环状?
新版规范中第1条说室内消火栓超过10个,室外用水量大于15L/S,室内消防管网应连成环状;
2001年版中有明确的说明,竖管应两两成环,新版中第2条中仅说明高层厂房、库房竖管需连成环状。
个人认为新版对此没有要求,多层民用建筑消防竖管不必连环状,请教大家意见?
发布于
2007-05-23 21:59:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
z89619473
从安全角度来说有条件连成环最好,但是在小于新规第一条规定时可以不做(没有条件成环或困难)
建议做环!!!
2007-05-24 00:31:24