现在本人正在计算压力隧洞衬砌,计算后,结果表明仅仅配上构造筋即可,问题是,构造筋的大小范围,是否需要配双层筋???对这方面有经验的同志,请给点建议,谢谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yfsj@sl
    yfsj@sl 沙发
    不知道呢的隧洞的型式,所以不好说是否双层配筋,如果不放心那就双层吧,安全第一。构造钢筋
    起码要满足最小配筋率。
    2004-09-12 13:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • liu1735
    liu1735 板凳
    你的洞子直径有多大?是有这种情况,如果你用公式法计算时,围岩稍稍好一些就会出现构造配筋
    的现象;如果用中南院的sdcad计算采用有限元法或边值法计算时就会不一样的。