土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电缆故障的排除?

请教:电缆故障的排除?

发布于:2007-05-23 21:30:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一电缆VV3*16+1*10 .从低压配电屏送出,经约200米到达三相用电设备。采用穿钢管埋地敷设。中间留有4个检修井。由于机械外力等因素,在近尾端造成三相短路。短路点四根线烧成一团。经处理,在首端摇绝缘,A-N短接,,在尾端A-N良好。尾端电缆铠-钢管短接。求怎样查找,,,,排除????

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • eighth95812
    eighth95812 沙发
    A相断路,用万用表测电容方法也可以排出吧,我们都是用低压脉冲来排除这种质量问题,不过16平方的铜导体发生断线,不多见
    2007-05-30 10:33:30

    回复 举报
    赞同0
  • 雨霖铃
    雨霖铃 板凳
    我自己给回答下:你们审审,看可行不???????????????????
    声明:没有电缆故障专用设备。
    方法一:电阻率法:假设,短路点的电阻很小。。在首端用电桥或万用表,测量A-N之间的电阻,查该电缆的米电阻率。除以2求出故障点。。
    方法二:感应法。。在首端通入加一定的电压,直流的话就间歇性通断。在可能出现问题的检查井近测感应电压,,如无法测到感应电压了,证明短路点在这之前,。

    各路大狭,各位大师,,,,此法是否可行的,纯属本人猜想,未经实践证明。。。。您认为?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2007-05-26 15:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个难题

公司有台电机,接线盒有九个抽头.铭牌上标的是马力,换算出来大约40KW,电压标的是:230/460V,接法是三角形.现在的接法是其中六根线分三组对接在一起,另三根直接接A、B、C三相.请问里面的线圈是怎么接的?

回帖成功

经验值 +10