土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器中性点零序保护的问题

关于变压器中性点零序保护的问题

发布于:2007-05-23 20:35:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我在实际设计工作中,经常有用户(特别是电厂项目)在要求在变压器的低压中性点上加零序电流互感器,但没有给出具体的型号,最多给出电流比(如800/5A)和精度(如5P20)。但低压零序电流互感器好象没有什么5P20之类的,有时我就配的是普通的电流互感器(如BH-0.66),直接固定在低压N线的母排上,用户也没有反映说有什么不对,但我感觉这样不对,但又不知如何处理。请各位老师指教,低压中性点零序电流互感器该如何选型及安装才是正确的。谢谢!!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mwh2005
    mwh2005 沙发
    多谢 pilipalala,先下一个GB1208标准学习一下,再次谢谢。。。。。。。。
    2007-08-23 17:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • pilipalala
    pilipalala 板凳
    好久没人睬,我来解答吧。

    关于电流互感器的精度定义,请参见GB1208标准。
    原理上来说,互感器在它的测量范围内,基本可以看作是线性的。但是,如果一次电流过大,互感器会饱和,结果造成二次侧电流不再随一次侧电流的增大而增大,不在成线性关系。例如,100/5的互感器,一次电流是二次的20倍,但如果发生系统短路,一次电流升高到1000A,互感器可能饱和,此时二次电流可能达不到50A,可能只有20~40A,结果就是不精确了。
    如果互感器用于保护回路,例如通过电流继电器跳开中压断路器,可能需要整定在1000A短路电流瞬时动作,这个互感器就不能用,因为它可能永远达不到与一次1000A对应的二次50A。但这个互感器也有个优点,就是如果你在回路中接了一个普通电流表,当短路电流过大,可能会烧掉电流表或者打坏表针,但互感器的饱和保证了不管一次电流多少大,电流表中永远也超不过40A,可以保护测量设备。
    因此,电流互感器的标准中规定了测量级和保护级两种精确等级,分别用于不同情况,具体定义见国标。低压系统中因为一般都是塑壳或者框架内带脱扣器,不需要保护精度等级的互感器,只需要接电流表进行测量,因此大多数厂家样本中并没有保护精度产品。但是,很多厂家都可以定制保护精度的低压互感器,具体可以向厂家技术部门咨询。
    顺便说一下,如果这种变压器中性点互感器是接入中压保护的,楼主的参数可以使用;但如果是接入低压进线的ACB的,这样用不合适,因为大多数ACB厂家有专用的互感器。

    对于小电流选线装置,一般来说是不接地或者高阻接地系统用的,其单相接地电流极小,接地回路可能零序电流只是不接地回路的3、4倍,不存在正常工作电流是多少,瞬动整定在多少,过负荷整定在多少,过电流整定在多少的问题,因此实际上此互感器为测量级互感器。但虽然是测量级互感器,因为存在灵敏度问题,且需要和选线装置配合,因此不能随便使用,需要咨询选线装置厂家。
    2007-07-19 15:00:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求变压器的线圈绕法………cad图也

最近想突击 老没有办法 跪求个位大虾 赐教

回帖成功

经验值 +10