土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 究竟吸顶灯是1类灯具还是0类灯具?

究竟吸顶灯是1类灯具还是0类灯具?

发布于:2007-05-23 18:15:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
按照北京照明学会照明设计专业委员会编写的《照明设计手册》(第二版)表4-6“灯具防触电保护分类”所述,吸顶灯为0类灯具。不属于I类灯具。
但是我在用旺元照明节能软件的时候,发现资料上描述的吸顶灯,是1类灯具。

那究竟是1类还是0类?
如果是1类,配电需要PE线!这就是关键问题。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    0类灯具基本上没有了,大部分为1类灯具。。。:)
    2008-09-03 08:53:03

    回复 举报
    赞同0
  • caoxiaofeng518
    从明年的1月1日起就不准有0类灯具了
    GB 7000.1新标准马上就要实施了
    2008-09-01 22:25:01

    回复 举报
    赞同0