工作中遇到一个问题 :
一个面积为40X50平方米的工作区域内 ,使用柴油机发电机供电 .电力系统是TT系统, 为了安全起见使用了漏电保护装置( I额 =200 mA),并在用电设备的金属外壳上做了保护接地. 按照<<低压配电设计规范>> GB50054 - 95 上说的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部门非要按接地电阻值4欧的标准来验收. 我也理解这样子要求的原因是为了保证漏电保护失效的情况下还能保障人员的安全,然而现实条件来说达到这个标准很难,起码是有限的工作人员和有限的工期内不可能实现.
我想请教一下对于我这种保护接地点离发电机工作接地点距离在50M范围以内 并且在不安装漏电保护的情况下,到底要怎么确定保接接地电阻值,有什么法定依据或是标准依据么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • admin_veng
    admin_veng 沙发


    因为这一区域内的用电设施也算是比较多如果每一个用电设施都去做多个接地可能工作量很大噢

    现在不是要说打多少条接地极而是说要找一个标准出来说明每根接地极要达到多少欧以内算是符合标准
    2007-05-24 08:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    打多几条地极构成接地网解决!
    2007-05-24 00:29:24

    回复 举报
    赞同0