现在有一台18.5KW的浅水泵,直接启动,因为变压器的容量够大。
现在断路器选择CM1-100/3 63A,接触器选择CJ20-40,继电器选择30,因为水泵到控制室有120米远,用电缆埋地,电缆型号选择:VV22-4*16-SC25-FC .请问这样可以吗?周围也没有问,请各位指教亦下,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ldy74114049lg
    ldy74114049lg 沙发
    接触器应选用CJ20-63A,40A的难以承受电机的起动电流冲击。另外最好用JD6-100型电动机综合保护器代替热继电器。
    2008-04-30 20:04:30

    回复 举报
    赞同1
  • zhibin_he
    zhibin_he 板凳
    不管比一般水泵大多少,只要额定18.5KW摆这儿,电流都一样的。热继你选30A,用的时候只要能调到40来安,肯定就没啥问题。
    2007-05-28 16:03:28

    回复 举报
    赞同0