土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教供电等级问题

请教供电等级问题

发布于:2004-09-07 08:55:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一大楼,为高层公寓,规范上说明,生活水泵为一级负荷,还有8台排污泵,其中一台是电梯坑用,另7台为地下层卫生间浴池等用,请问各泵的供电等级是否一样,各为什么等级?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 高风
    高风 沙发
    还是以规范为准吧,措施只可以供参考。
    2004-09-08 10:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • lvbokele
    lvbokele 板凳
    我又看了措施,上面说高层建筑排污泵一级,这一下就是全包括了,怎么一个地方一个说法呢
    2004-09-08 09:43:08

    回复 举报
    赞同0