发电机断水保护如何试验
发电机断水保护如何试验
请问各位高手:发电机断水保护是如何试验的?需要汽机和热工的配合吗?
不胜感激。
发布于
2007-05-23 16:03:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
binzi0017
发电机断水保护前几天我刚做了,机组大连锁保护投入,汽机挂闸(模拟的)合上发电机出口开关,由热工发出一个模拟信号,30s后发电机跳闸,连锁关主汽们,锅炉MFT
2007-07-10 10:48:10
来自 PC
评论
举报
pht8848
是的啊,要实际断水或者模拟断水来使保护动作。
2007-05-23 21:22:23