土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
发电机断水保护如何试验
发电机断水保护如何试验
请问各位高手:发电机断水保护是如何试验的?需要汽机和热工的配合吗?
不胜感激。
发布于
2007-05-23 16:03:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
binzi0017
发电机断水保护前几天我刚做了,机组大连锁保护投入,汽机挂闸(模拟的)合上发电机出口开关,由热工发出一个模拟信号,30s后发电机跳闸,连锁关主汽们,锅炉MFT
2007-07-10 10:48:10
来自 PC
评论
举报
pht8848
是的啊,要实际断水或者模拟断水来使保护动作。
2007-05-23 21:22:23
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yongchengyucheng
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
20
粉丝
1
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 452 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )