土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机断水保护如何试验
请问各位高手:发电机断水保护是如何试验的?需要汽机和热工的配合吗?
不胜感激。

全部回答(2 )

  • binzi0017
    发电机断水保护前几天我刚做了,机组大连锁保护投入,汽机挂闸(模拟的)合上发电机出口开关,由热工发出一个模拟信号,30s后发电机跳闸,连锁关主汽们,锅炉MFT
    2007-07-10 10:48:10 来自 PC 评论 举报
  • pht8848
    是的啊,要实际断水或者模拟断水来使保护动作。
    2007-05-23 21:22:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10