土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷系统毛细管长短对系统有何影响

制冷系统毛细管长短对系统有何影响

发布于:2007-05-23 16:00:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教
小型制冷系统毛细管长短对系统有何影响
我举个例子
蒸发5度冷凝50度制冷量0。2KW毛细管内径0。6mm
用软件计算得毛细管长度1。6m
如果我选用2M长或者1M长的管对系统有那些影响呢
请专家描述并解答一下
谢谢

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • vic0010
    vic0010 沙发


    我简单说一下吧,热力膨胀阀是利用局部阻力来减压的,而毛细管用的是延程阻力.所以热力膨胀阀的孔径更小,而毛细管则需要比较长
    2007-12-15 17:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoyiguang86
    zhaoyiguang86 板凳
    蒸发压力不一样啊!对机组有影响啊!根据计算算出毛细管的长度,等
    2007-11-18 12:21:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教盘管换热器换热系数

请教盘管换热器描述一下就是直径10mm的铜管弯成螺旋状后表面镀铬(好像是)防止生锈放在水箱中吸收水热量这种蒸发器换热系数大概是多少换热面积是管总长的侧面积吗谢谢

回帖成功

经验值 +10