土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大风量的排烟系统该如何布置?
上海的一个工厂,在一个4层工厂栋里一层有一个1200平米的仓库,层高5.2米,不做喷淋
根据《建筑防排烟技术规程》按轴对称型烟缕计算得,排烟量约为202502CMH

排烟风机放在屋顶上,是做一个排烟竖井上去接3台风机还是做3根排烟竖井上去分别接3台风机?

请各位高手给点建议!

全部回答(9 )

  • shengqianxiang


    上海市有一套自己的算法,和面积基本无关
    2007-05-24 19:54:24 来自 PC 评论 举报
  • youwei_hi
    不明白你的风量怎么算得?
    我先说说我的:
    防烟分区1200m2,
    防烟系统担负一个防烟分区风量计算:1200*60=72000m3/h
    防烟系统担负多个防烟分区风量计算:1200*120=144000m3/h
    2007-05-24 17:54:24 来自 PC 评论 举报