土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
大风量的排烟系统该如何布置?
大风量的排烟系统该如何布置?
上海的一个工厂,在一个4层工厂栋里一层有一个1200平米的仓库,层高5.2米,不做喷淋
根据《建筑防排烟技术规程》按轴对称型烟缕计算得,排烟量约为202502CMH
排烟风机放在屋顶上,是做一个排烟竖井上去接3台风机还是做3根排烟竖井上去分别接3台风机?
请各位高手给点建议!
发布于
2007-05-23 15:26:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
shengqianxiang
上海市有一套自己的算法,和面积基本无关
2007-05-24 19:54:24
来自 PC
评论
举报
youwei_hi
不明白你的风量怎么算得?
我先说说我的:
防烟分区1200m2,
防烟系统担负一个防烟分区风量计算:1200*60=72000m3/h
防烟系统担负多个防烟分区风量计算:1200*120=144000m3/h
2007-05-24 17:54:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
coralyan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
58
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 590 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
上海市有一套自己的算法,和面积基本无关
我先说说我的:
防烟分区1200m2,
防烟系统担负一个防烟分区风量计算:1200*60=72000m3/h
防烟系统担负多个防烟分区风量计算:1200*120=144000m3/h