土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于火灾信号确认的问题(新手请多多指教)

关于火灾信号确认的问题(新手请多多指教)

发布于:2004-09-07 08:01:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问当某个探测器报警时(有可能误报),如何确认火灾确实发生并联动相关设备呢,是通过手报\水流指示器或其他信号来进一步确认,有规范规定吗.
  • zhoushu8
    zhoushu8 沙发
    2个探头报警可以做确认信号,手报\水流指示器可以做确认信号,
    另外,一个探头不能做确认,就要靠人工去看。
    2004-09-07 09:09:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关浪涌保护器的计算

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2002年版)的条文说明里面有这样一段计算: 一建筑物属于第二类防雷建筑物,从室外引入水管、电力线、信息线。电力线接地方式为TN-C-S,在入口处进行重复接地,此后改为TN-S系统。 因为是第二类防雷建筑物,按《防雷规范》附表6.1和附表6.2,雷电流参数为I1=150kA,10/350μs;I2=37.5kA,0.25/10μs。全部雷电流I的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其余50%分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、信息线等设施。《防雷规范》条文说明第6.4.5条假定:其中1/3流入电力线。