等电位安装问题探讨

发布于:2007-05-23 15:09:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们这里在建的住宅楼原设计卫生间有等电位盒,在图纸会审时经四方研究取消,因为卫生间里的所有管线没有一根金属管材,但在现在装修期间,地方防雷办要求图纸有的必须恢复原设计,但现在重新加等电位,只有做假的,没有任何意义,地方防雷办还要检测电阻值,有点难度,哪位高手有好着吗?谢谢

全部回复(126 )

只看楼主 我来说两句
  • cy-008
    cy-008 沙发
    局部等电位必须通过混凝土柱的钢筋与基础防雷埋地扁铁(40X40)相连接,其电阻不大于1欧姆。然后各个局部等电位还要和总等电位相连接,连接导体为不小于16平方毫米的铜芯电缆。然后用4-6平方毫米的铜芯电缆连接到各个卫生器具龙头上。
    2009-10-21 00:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • cy-008
    cy-008 板凳
    老兄 等电位连接线 必须不小于16平方的铜芯线
    2009-10-21 00:35:21