土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库机组控制问题

冷库机组控制问题

发布于:2012-10-09 11:40:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
"实际应用中并联机组的控制和冷风机的控制是独立的,并联机组只是凭借在回气管道中安装的压力传感器或温度传感器给的信号变化来调整压缩机的开停个数的。而冷风机是根据冷库温度来进行控制的,如果冷库温度达到要求的下限则电控系统会关闭该库内电磁阀和冷风机的电机。"
如果库温未到,机组就停机,电磁阀继续供液,不是会液击?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • cywhqf
    cywhqf 沙发

    正常情况下,冷库温度不到,机组停机压力就不会到,至少有一台压缩机工作,保持冷风机内液体正常蒸发制冷。而且冷风机的供液是受热力膨胀阀或电子膨胀阀控制的,来保证冷风机的回气有一定的过热度,自然不会液击了。

    2021-03-26 18:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • tujianquan_129037
    机组下次启动应该会出现液击的,一定要检查配置了!
    2013-10-20 07:19:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问吸气压力和排气压力有那么重要么

如题,新手,我们这里做想能匹配实验就看回气温度,排气温度,冷出温度。。。都没吸气压力和排气压力这两条

回帖成功

经验值 +10