土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗震规范6.3.9第五条的理解

关于抗震规范6.3.9第五条的理解

发布于:2007-05-23 11:12:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范6.3.9第五条“边柱,角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%”。请问这句话如何理解,什么情况下会出现柱的小偏心受拉?使用pkpm进行设计时程序有无自动考虑25%的增量?
盼答复!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tumuzaixian2005
    那 在什么情况下边柱,角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉?
    2007-05-26 21:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • nyssjy
    nyssjy 板凳
    使用pkpm进行设计时程序没有自动考虑25%的增量,要人为的干预进行调整。
    2007-05-26 11:07:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是柱子栏根

筋都出来了上部荷载很大要不要加强

回帖成功

经验值 +10