土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助 仓库动力用电
各位大虾!
请问:仓库用电,多为动力用电,电机比较多,大功率电机也比较多,如果同时启动,他的冲击电流该如何计算和克服啊?在选取电缆的时候该如何考虑呢?

全部回答(1 )

  • qqxin3000
    冲击电流按照最大容量电机额定电流的1.5~2.5倍+其它所有额定电机电流的和计算
    2007-05-23 14:55:23 来自 PC 评论 举报