土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻水管直埋合适吗?
整个丰田机械厂房一个制冷机房,厂区,饭堂都从机房引水过去,直接导致DN200~500到厂房直线距离约350m的大管埋地,到饭堂DN100的管直线距离约300m埋地,我做过的都是地下管廊综合管线,但是现在各走各的管线,暂时没见过这么长距离的冷冻水管直埋,会有什么问题?最多挖深1m的管沟给冷冻水?

全部回答(5 )

  • adingkgb
    直埋可以,节省地面空间。但土建费用不低
    今后检修维护不便,一旦地面有沉降,或有重型汽车通过,导致管道损坏,就不好弄(这种情况还是挺多的)。
    做共同沟更好,但土建费用更大
    2012-10-17 13:04:17 来自 PC 评论 举报
  • whang234
    2012-10-16 14:36:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10