潜污泵排水管上一定要设阀门吗?一般情况下都需要设置闸阀和止回阀,但如果一个坑内所设两个潜污泵采用分别单独设置排出管接至室外检查井的话……还需要设置出水管上的闸阀和止回阀吗?因为我认为设置止回阀目的是防止一台泵启动的出水倒流入别一台泵,闸阀则为把两台泵隔开分别进行检修,但如果两台泵单独设排水管的话岂不是这些阀门都可以不设置了?请问高手,是不是可以这样??
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不过看一文章介绍消防给水的 楼主可以用这个作为思路来 考虑你的问题 只做参考
把按单体建筑进行消防系统设计定名为方案一,把按住宅小区进行区域消防系统设计定名为方案
二,对两个方案进行了简单的对比,得出结论见表1。
表1 消防设计方案对比
方 案 一 方 案 二
高位
水箱间
数量 高层建筑
(每间按45m2计算) 6 1
多层建筑
(每间按20m2计算) 20 0
高位
水箱
数量 高层建筑
(每个消防容积18m3) 6 1
多层建筑
(每个消防容积3m3) 20 0
加压泵房数量
(每间加压泵房按60m2考虑) 6 1
消防加压泵型号、数量 (1)125DL×5泵4台2用2备45kW (1)150DL×6泵2台1用1备75kW
(2)125DL×6泵12台6用6备30kW (2)稳压泵2台1用1备
(3)100DL×5泵8台4用4备22kW (3)1 000L气压罐1个
消防蓄水池数量、容积 300m3生活、消防合用水池6座,每座内存消防用水
250m3 400m3消防、生活合用蓄水池1座,内存消防用水310m3
地下水泵接合器数量 高层建筑每栋楼5个,多层建筑每栋楼1个,总共50个 6
减压阀井数量 0 除最不利建筑物49#楼由消防泵房直供
外,其它5栋高层建筑消火栓消防系统、自动喷淋消防系统入口均设两个减压阀井,多层建筑设一
个减压阀井,总共40个
外部消防管道 无 DN200管道850m
回复 举报