土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】请问国产的DZ47系列的断路器能用在直流线路中吗?
我在网上搜了一下,说只是灭弧不同,可以使用。

找厂家技术电话问了一下,说不能用于直流。

问问各位前辈的意见,有实际使用过的经验吗?如果DZ47用不了,有哪款直流断路器可以推荐呢?我看施耐德的那些似乎有直流的

全部回答(64 )

  • 智库
    所谓“过零”,是指交流的负载电流,在瞬时值为零的那一刻。
    用交流电流的波形图表示,就是在正弦波纵轴等于零的那一刻。

    由于电流过零的时刻负载电流等于零,所以此时电弧是最容易被“灭掉”的时刻。

    [ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-11-2 17:22 编辑 ]
    2012-11-02 17:19:02 来自 PC 评论 举报
  • weihuanling
    学习了~~膜拜下
    2012-11-02 16:50:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10