土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
求教:配电系统的保护级数的问题
求教:配电系统的保护级数的问题
求教:配电系统的保护级数的问题,截图为常见住宅配电系统,外线进地下配电室,分支电缆树干式配电到层电表箱,求教这个系统的保护级数,及方法。。
发布于
2012-10-08 20:30:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
小小小的小
长知识了,谢谢
2015-09-24 16:25:24
来自 PC
评论
举报
zhu000306
这图看不懂啊 只能看出是三根母线上去的,其他AL1 AW1是什么啊 画的太差了吧
2012-10-19 15:54:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
我爱喝绿茶
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
82
回复
2172
粉丝
56
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )