请问:
异形柱结构按单偏压计算,双偏压复核与直接按双偏压计算有何区别?采用哪种方式比较好?
谢谢解惑,不胜感激。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yunlingfeng163
    大家不用担心,异形柱,pkpm是自动按双偏算的
    2013-11-08 11:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • xiangzhang1127
    你可以再按双偏压计算一次啊,对比一下两个结果
    2012-10-12 08:46:12

    回复 举报
    赞同0