土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 冒雨赤身裸体滚玻璃渣求PLC编程

冒雨赤身裸体滚玻璃渣求PLC编程

发布于:2007-05-22 20:56:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
西门子的step7系列编程 mirco/win v4.0 CPU为224
变量为流量Q需要计算出实时流速V1,V1=流量Q/面积S1(S1已知)
还有一个变量为截面积S2
计算出实时流量dS=S2×V1
然后还要算出总流量SS 通过T200显示屏显示出来
实时流速V1 和截面积S2 都是单位时间内的

用梯形图编程

大侠救命啊!
  • jin-s-n
    jin-s-n 沙发
    问一下,截面积S2 怎么是一个变量.

    我看面积S1(S1已知)和截面积S2 应该是同一个东东,都是流量计的截面积.

    流量数据采集可以用定时中断进行数据刷新,采集来的数据要进行工程量的转换.

    计算是很简单的,用运算指令就可实现了.
    2007-05-23 21:51:23