土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助!采暖负荷指标怎么这么大?
我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?
下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(30 )

  • mmgp123456
    如果是单层建筑的话应该不错
    保存积分,偶没看你的计算书
    半路出家,正在学习中!!:lol
    2008-11-10 08:55:10 来自 PC 评论 举报
  • caolianbao
    你好啊 我是长春的 我前两天计算的时候也发现这个问题 你的计算表我核算了一下 没有什么问题的
    你的情况和我的一样 我计算车间的时候 算出来热指标能达到300多 比你的还大
    正巧有设计院的给我们设计别的厂房 他们的热指标只有60多 我刚开始也怀疑我计算错了
    但是后来我发现他们的秘密了 你所谓的面积是厂房的面积吧 也就是地面的面积吧
    但是他们是找的散热面的面积 就是地面+墙+屋顶 这样热指标就符合了
    希望和你交流 学习 共同进步 我的QQ 61178811
    2008-11-09 22:00:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10