mmgp123456
如果是单层建筑的话应该不错
2008-11-10 08:55:10
来自 PC
评论
举报
-
caolianbao
你好啊 我是长春的 我前两天计算的时候也发现这个问题 你的计算表我核算了一下 没有什么问题的
2008-11-09 22:00:09
来自 PC
评论
举报
加载更多保存积分,偶没看你的计算书
半路出家,正在学习中!!:lol
你的情况和我的一样 我计算车间的时候 算出来热指标能达到300多 比你的还大
正巧有设计院的给我们设计别的厂房 他们的热指标只有60多 我刚开始也怀疑我计算错了
但是后来我发现他们的秘密了 你所谓的面积是厂房的面积吧 也就是地面的面积吧
但是他们是找的散热面的面积 就是地面+墙+屋顶 这样热指标就符合了