小弟 正在做毕业设计,题目是一个19层的办公楼,一层是车库,比较小31个车位,查规范属于IV类车库,中危险II级,而上面办公部分属于中危险I级,两个部分的消防用水量不同, 这样的话算消防用水量的时候该怎么算呢?
是假定 办公部分和 底层车库同时起火,算他们的 消防用水量之和呢, 还是只算其中比较大的一个用水量呢?
同时有消火栓和自动喷水灭火系统


谢谢了!~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tongxuan_1979
    tongxuan_1979 沙发
    选最大用水量计算,不能叠加
    2007-05-27 12:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • z89619473
    z89619473 板凳
    选择危险等级高的计算消防用水量,扬程的也去最大的,叠加是错误的!!