土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教下浆糊通风排烟!

请教下浆糊通风排烟!

发布于:2007-05-22 19:37:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.高层住宅的防烟楼梯间是怎么定义的,是楼梯间设置了正压送风才叫防烟楼梯间吗?
2.正压送风系统的工作原理,火灾发生时送风机是如何控制开启,各层的正压送风口有什么要求,常开?常闭?
3.地下车库的送风管上装70度防火阀,那么70度是指的哪里的温度,室外新风?烟气温度?室外新风可能到70度?如果送风和排烟补风合用一个系统的话,70度送风机关闭了,补风怎么补?
小弟刚刚参加工作,请浆糊指点下,拜谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ysq88886666
    ysq88886666 沙发
    楼主的问题问得好,代表了我们广大菜鸟的心声
    2007-07-07 20:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    我在刚设计防排烟的时候,用的就是70度防火阀,但是被审图的提过两次,原因也是说误关。这个问题还是有一定的争议。

    后来我就是能不设则不设,一定要设就设280排烟防火阀,当时我认为火灾可以在任何一点发生,70度也有安全隐患。所以我想我在今后的项目中,如果补风系统不穿越防火分区的话,我就不设任何阀门
    2007-05-23 09:10:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京某地下车库通风防排烟系统设计

老师让我设计本题目,因为未接触过这种题目,希望得到各位老师师哥师姐的指点。我想明白该设计的设计步骤是怎样的,具体一点好吗?谢谢了

回帖成功

经验值 +10