土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
消防负荷为什么不计入总负荷呢
消防负荷为什么不计入总负荷呢
消防负荷为什么不计入总负荷呢
发布于
2004-09-06 16:56:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
chinaren
8楼说得很好
2004-09-10 19:18:10
来自 PC
评论
举报
高风
3楼、8楼的意见是正确的,正如季节性负荷如采暖设备和制冷设备只取其大者计入总设备容量一回
事。可以参考技术措施2.5.2
2004-09-10 08:14:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jing2shan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
事。可以参考技术措施2.5.2