土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 关于电壁挂炉保养常识及问题解答

关于电壁挂炉保养常识及问题解答

发布于:2012-10-08 16:39:08 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
  电壁挂炉 保养常识及问题解答   冬季短时间因居室内无人而暂停电电壁挂炉供暖时,应保持电源,供暖水路,气源接通状态。因此时防冻装置处于待机状态,当供暖水温降至7℃左右时,电壁挂炉会自动启动并加热供暖水温升至20℃停止运行,以免系统设备和您的财产因低温受损。
  如果系统经常需要补水,说明系统某个部位有渗漏现象,需及时查找并进行维修,以免损坏室内财物。过多新水的进入会加快系统氧化与结垢。
  冬季长期不使用或外出时必须将供暖系统中的水排空,并切断电源、气源、水源等。
  定期检查电源接线是否有松动、老化现象,漏电保护开关工作是否正常。
  定期检查供气管道是否完好,有无老化、裂纹,并注意定期更换橡胶管。
  雷雨天气,应切断电源以免雷电对本机造成损坏。
  应经常清洗进水过滤网,尤其是在初始运行阶段。
  在供暖期间,由于电壁挂炉处于完全自动控制状态,需经常检查本机的工作状况,如燃烧状况、温度变化,进排气筒是否脱落、损坏或者堵塞。
  如果闻到燃气味,不要使用电气开关、电话或任何可能引起火花的器具。首先必须关闭燃气阀,迅速打开门窗以便使空气流通,自然排出泄漏到室内的燃气,并请求专业人员修理。
  电壁挂炉问题一:系统出现频繁掉压或者没有压力的情况。
  原因:电壁挂炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉压;另一种是膨胀水箱缺气或者膨胀水箱偏小。
  解决办法:如果是前一种情况造成的问题,则系统的压力会持续降低。此时需要找系统的安装方对采暖系统进行打压检查,查到漏点后进行维修,给系统补水后解决问题。如果是后一种情况造成的,业主可以观察到这样的情况:当电壁挂炉不工作时系统压力较低,一旦采暖功能开始运转,则压力会有较大的提升,上升幅度还比较大,压力超过极限值后,安全阀开始泄水。解决的办法是需要给膨胀水箱重新充压或者增设系统膨胀水箱。
  电壁挂炉问题二:火变得忽大忽小,水也变得忽冷忽热。
  原因1:用户在使用卫生热水时对混水龙头进行调节,当冷水流量过大时,通过电壁挂炉的热水流量过小,此时电壁挂炉会自行调节,情况严重的会导致电壁挂炉熄火,就会出现火焰忽大忽小,热水忽冷忽热。
  解决办法:用户在使用卫生热水时,最好将电壁挂炉上的温控旋钮选在适合的温度,然后在混水龙头处尽量不再做过多的混水,这样锅炉便可稳定地进行工作了,热水温度也可以变得稳定。
  原因2:卫生热水板水垢过多,导致热水忽冷忽热。
  解决办法:请厂家技术人员进行水垢清理工作。