土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容补偿的控制器里有什么限制吗?
变压器400KVA,补偿容量为30%,采用8路15KVAR,主 电流互感器800/5A,用户嫌功率因数小,后电容器改为30kvar,8路,控制器功率因数设定为0.98,互感器变比设定为160,单个电容容量设定为30KVAR,为啥在功率因数是0.5的时候补偿还不动作呢?控制器里有什么限制吗?

全部回答(42 )

  • zhuangshun1
    看一下有没有过压,还有要看你的负载是什么性质的,变化是不是很大,并且变化速度是不是比投切时间快。
    2012-11-04 10:07:04 来自 PC 评论 举报
  • wangspower
    现在的控制器都是以无功功率为投切依据,你的控制器显示功率因数是0.5,单体电容器是30Kvar,当系统无功小于单体电容器容量时是不会投入的,否则就过补偿了,补偿阶梯太大,负荷轻时是得不到有效补偿的。建议你采用阶梯式的无功补偿控制器,可以有效解决这个问题。
    2012-11-03 08:43:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10