最小防毒通道体积如何计算
最小防毒通道体积如何计算
最小防毒通道的体积如何计算
层高5.1
和洗消间连在一起,如果全部算的话,体积太大,换气次数就不够了
整个房间大概有64立方米,面积是12.7个平方,层高5米
[
本帖最后由 lh880606 于 2012-10-8 14:52 编辑
]
发布于
2012-10-08 14:48:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ly250150041
最好能让建筑调一下,因为防毒通道需要的风量比滤毒通风的风量大的话,你选的设备就要相应的大很多了。类似于滤毒室了、机房的面积都会相应的增大。这样子不是太经济,调一个防毒通道的面积应该比调滤毒室机房的面积要来的合理经济吧~~~!
2012-10-11 17:37:11
来自 PC
评论
举报
fine_2009
是啊,这个图扩散室和防毒通道之间无法接管。
防毒加洗消太大的话有几个解决途径:
1、问一下建筑专业,能否减小面积。
2、防毒通道和洗消分开,减小防毒通道面积。
3、建筑将层高降低或做部分夹层,将通道高度降低。
4、以上是建筑专业修改,如果建筑专业说都不行,那没办法了,按防毒通道换气次数确定滤毒风量,设计滤毒通风。
2012-10-10 10:40:10