求教:关于桥架与管道间距的问题分析
求教:关于桥架与管道间距的问题分析
室内桥架安装时,托盘桥架与普通管道之间的间距要300,那就是一个200的桥架所过之处,上下左右共800的位置内都不能有管道,这不是坑跌么,得让出多大的一个空间啊。所以我觉得这个要求不合理,桥架应该参照钢管布线和槽盒布线的间距要求,上下左右各让开100就足够了。各位大侠如何认为呢,求教。
发布于
2012-10-08 13:55:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zjjcm123
咋解决。。。。施工单位总是说要让开足够的安全距离,让他说让开多少他自己又没个数。然后我说规范上讲的托盘和梯架要让开管道300,而槽盒距离管道只要让开100,考虑的意思是托盘和梯架有很多镂空的地方,不能让电缆直接靠管道太近。但是我们现在购买的桥架就底部有镂空的,所以主要注意避让下桥架下方的管道,使其满足300的要求,桥架上方和左右按照槽盒考虑,满足100的距离就够了。反正都是局部交叉的,也没什么。管道在桥架上方的,如果是热气自然向上烘烤,是水管也不会正好就在这个地方漏水。再说,即便漏水,桥架不还有盖子么,怕什么。况且现在管道这么复杂,临时再改桥架也不一定走的通,你们拖工期,设计修改也麻烦,况且这个规范的又不能算是强条,个人理解不同,所以没啥。