土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 在小浪底灌浆工程中开发和应用的灌浆监控系统

在小浪底灌浆工程中开发和应用的灌浆监控系统

发布于:2004-09-06 13:58:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在小浪底灌浆工程中开发和应用的灌浆监控系统

韩 伟 赵存厚
(中国水利水电基础工程局 天津 ,301700)

关键词:计算机 灌浆监控 系统 应用 资料整理
摘 要:在小浪底灌浆工程中应用的灌浆监控系统,实现了一台计算机同时监控多个灌浆过程,对灌浆过程中的各项参数进行自动采集、处理和输出,同时可以按照规范要求生成用于分析灌浆效果的各种图表。该监控系统既可进行普通灌浆过程的监控,同时也可进行GIN法灌浆过程的监控。对灌浆过程中的压力、流量、密度、温度等各种参数进行实时监控,还可以曲线的形式同步反应各参数间的关系。可随时查阅当前和历史灌浆成果,智能提示各个传感器故障,自动判断灌浆结束标准。该系统是目前国内唯一将数据采集、处理、输出和及时生成灌浆成果分析资料合二为一的智能灌浆监控和处理系统。

1 课题的提出

  水泥注浆技术是建筑物地基加固和防渗处理的重要手段,但因其属隐蔽工程,其施工质量和效果不可能直观地评价,只能借助于分析检查孔资料和分析记录施工过程中的数据来进行评价。过去,这些参数的量测和记录全由人工完成,数据的准确性会受到人为因素的影响,从而影响灌浆成果的分析。1987年,中国水利水电基础工程局和天津大学联合研制出了国内第一台智能化灌浆自动记录仪,并很快在许多灌浆工程中推广应用。随后,国内又有几家相继研制出功能相近的灌浆自动记录仪。这样基本解决了灌浆参数的准确性问题。但仍然存在一些问题令业内人士感到棘手,以致久而未克。如灌浆过程中浆液密度的自动采集、灌浆过程的监控和智能处理、直接利用灌浆过程中采集并处理的数据生成符合要求的灌浆成果资料等等。中国水利水电基础工程局小浪底工程项目经理部在分析和研究国内外灌浆自动记录仪原理、结构和功能的基础上,应用现代科技手段,解决了上述难题。相继开发出了智能灌浆监控系统g2000(包括硬件和软件)、浆液密度传感器及相应的软件系统和与灌浆监控软件系统链接为一体的灌浆成果自动生成软件系统。这些成果在国内均属首创,并已在小浪底帷幕灌浆工程中得以成功的应用,受到了业主、监理工程师、设计人员和许多业内人士的认同。

2 硬件和软件的总体设计
2.1 硬件
2.1.1硬件的设计思路
  开发者应用全新的概念和现代高新技术手段,开发适合我国国情的灌浆自动化监控系统。本系统在设计中主要考虑自身的稳定性和对环境的适应性,努力减轻人工操作强度。硬件力求结构简单、小巧轻便、抗干扰能力强、内部高度集成、功能强大且兼容性强等。设有自动保护电路和备用电源,即使出现致命的故障,也不会造成资料的丢失。其功能完全能够适应水利水电工地温度湿度变化大和频繁搬迁的需要,且支持远程控制。
2.1.2 硬件的组成
  g2000智能灌浆监控系统的结构分为:工业控制机系统、数据转换系统、打印输出系统、抗干扰电源、压力变送器、流量变送器、密度变送器、多路显示器和转换机、监视器、压力执行机构等部分组成。
2.1.3 硬件各组成部分的主要功能(参见图1)
(1)变送器 即压力、流量和密度传感器,它们直接连接在灌浆管路中,将灌浆浆液的压力、流量和密度转变为电流信号送入转换机。
(2)多路显示器 现场实时显示灌浆过程中的压力和流量,便于现场操作人员监控制灌浆过程中的压力、流量和浆液密度。
(3)转换机 将变送器的电信号经过I/V、A/D转换后,传输给工业主控机;
(4)工业控制机系统 在计算机的控制下完成数据采集、数字滤波、故障诊断、数据处理、通过监视器实时显示压力、流量、密度及各参数间的关系,输出各种需要的数据,自动生成灌浆成果资料。
(5)监视器 用以监视各灌浆参数及图形数据;
(6)打印输出系统 用以输出各种形式的数据或成果。
2.1.3 变送器和主机的主要技术性能
(1)压力变送器
适应范围∶0~9.99MPa或更大
计量精度∶0.5%
(2)流量变送器
适应范围∶0~99.9L/min或更大
适应压力∶4~6MPa
计量精度∶0~20L/min为0.2L/min
20~99.9L/min时为1%
(3)密度变送器
适应范围∶0~3kg/L, 1~2kg/L 1~3kg/L
适用各种水灰比(包括膏状浆液)
(4)工业控制机
主机精度∶1%
数据采集频率∶4次/sec
记录时间间隔∶从1min开始无极任意调节
打印纸宽∶标准A4 、A3纸
记录存储容量∶20GB(相当于15万张A4纸的记录)
适用环境温度∶不大于40℃(加冷风机后可在60℃的环境中正常工作)
环境湿度∶95%
工作电源∶AC 50HZ 220V ±30%
消耗功率∶150W
(5)与管路接口
压力传感器∶M20×1.5
流量传感器∶Φ25、Φ40法兰
(6)电缆
主机∶2×2.5mm2
数据传输线为4×1.5 mm2电缆
g2000监控系统的核心部件是工控机和转换机。转换机是一个专用32通道I/V、A/D数据采集和转换系统

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tjsaizhi
    tjsaizhi 沙发
    公司简介:(联系方式:022-59621127王经理)
    公司网址: www.tjsaizhi.com.cn
    天津赛智灌浆设备有限公司成立于1990年,是一家以项目改造、软件设计,硬件开发,工业自动化控制,灌浆自动化为主的综合性科技公司。公司现有员工38人,其中系统分析员2名,高级程序员3名,中级程序员8名,电子高级工程师2名。
    公司主要经营:多路灌浆自动记录仪(FEC-GJ3000灌浆记录仪)、自动化制浆站、微机自动称量系统、自动化砼拌和楼系统、自动化控制柜、自动化项目改造、灌浆自动调压系统、灌浆自动配浆系统、钻杆、钻头、扩孔器、岩心管、盖头、水弯管、孔口封闭器、灌浆塞、高压灌浆管、胶球和水泥高、低速搅拌机。

    产品特点:
    1.FEC-GJ3000灌浆记录仪可同时监控灌浆过程中的4个参数(压力、流量、密度、抬动)、既适合大循环、又适合小循环管路接法,有一拖二,一拖四,一拖八等规格。
    2.最新研制开发的灌浆压力的自动调节系统,实现了真正意义上的灌浆自动化。记录员只需设置好灌浆设计压力,整个灌浆过程完全由计算机控制,数据精确,操作简单。
    3.该系统可实现远距离监测,最远监测距离可达7公里。
    4.计算机采样频率高,每250ms采样一次,不会遗漏极值(最大和最小压力、注入率)。
    5.该系统体积较小,并具有防水功能,适合各种工况条件下工作,如:露天,洞内等,特别适合水电工地长时间不间断、电压波动大、潮湿、烟尘、频繁移动等恶劣工况。
    6.与系统配套的资料整理软件可自动生成灌浆规范中所要求的表格和曲线:包括灌浆成果一览表、灌浆分序统计表、灌浆综合剖面图等 。
    7.价格相对较低。该系统拥有自主产权,开发者既具有较高的计算机软硬件知识,又从事灌浆工作多年,系统稳定性强,与实际生产结合紧密,操作简便,便于升级和维护,开发过程中得到国内资深灌浆专家的指导。
    8、还适用于矿山等的治水和防渗灌浆工程。
    2009-03-10 09:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • chengduxiyi
    chengduxiyi 板凳
    呵呵,1拖8不在使用过程中不是很方便,要考虑超做人员的能力,如果量大可以考虑哈一拖四以内的,采用计算机的现在国内做得比较好的就我们成都西易公司
    2006-07-19 14:21:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

云南大朝山水电站设计管理(国家电力公司北京勘测设计研究院)

1.大朝山工程概况   大朝山水电站位于云南省临沧地区云县和思茅地区景东彝族自治县交界的澜沧江上,是澜沧江中下游河段梯级规划中紧接漫湾水电站的下一梯级电站。电站总装机容量1350MW,保证出力363.1MW(上游小湾水电站投产后为723.5MW),多年平均发电量59.31亿kwh(小湾水电站投产后为70.21亿kwh),年利用小时数4393h(小湾水电站投产后为5201h)。水库正常蓄水位899m,总库容9.4亿m3。电站枢纽为一等工程,主要建筑物为一级。主体建筑工程量为:土石方明挖440万m3,石方洞挖164万m3,混凝土175万m3(其中碾压混凝土75.6万 m3),喷混凝土5万m3 ,金属结构安装10680t(含压力钢管2772t),钢筋及钢材74000t。电站静态总投资52.6亿元,动态总投资88.7亿元。

回帖成功