请教:10KV双电源(双回路)进线断路器、母联断路器、出线断路器(2X800kVA油变)选择整定,先谢了!
发布于
2012-10-08 13:32:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
建议:查阅《工业与民用配电设计手册》(第三版)中P295至P340
不叫“双电源”,应叫“二路进线”,单母分段,母联自投或进线自投。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-11 17:24 编辑
]
2012-10-11 17:22:11
来自 PC
评论
举报
jin0202
双电源
主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式) 不知道你要怎么整定?!
2012-10-11 13:45:11
来自 PC
评论
举报