发布于:2007-05-22 11:23:22
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
GB 50055-93 第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:
一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。.
此处说的是电动机过载保护,A 一般采用热继电器或反时限特性的过载脱扣器.可使过载动作于信号.
B.若采用电动机保护型断路器做电动机过载保护(不装设其他过载保护电器),低压断路器应装有瞬动脱扣器和长延时脱扣器,且脱扣器应满足一定的条件.
低压配电设计规范 GB 50054-95 第4.3.5条 突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
此处说的是配电线路过载保护,一般采用熔断器或断路器保护,...当过载作用于信号时需选用断路器.
而微断一般都具有过载跳闸断电的功能,不能动作于信号.
综上所述,小容量消防泵..消防风机..消防电梯等不能选用微断作为配电保护开关
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
消防负荷怎么能够用热保护的断路器啊?
你们说是吧?
回复 举报