请教各位高手,北方严寒地区的机修车间,有集中采暖的锅炉,热水95/70℃,一般的散热器,采用什么系统形式怎样布置散热器采暖效果会比较好,而且不太浪费?

全部回答(12 )

  • liudeqi
    我建议采用燃气辐射,这样可以在不需要采暖时节省能源费用,如果车间需要恒温则这样会 不明显。也可以采用设置值班暖气片维持温度在工作时间采用暖风机采暖,还可以设成局部采暖。目前有锅炉建议采用暖风机+值班暖气片解决供热问题。
    2007-06-21 11:56:21 来自 PC 评论 举报
  • dm-cy427
    我们这里有用燃气的,也有用热水的,热水主要是用上供下回的,在室外的入户都设有放空.